在綿政采競(2010)53號機房裝修及綜合布線中,四川綿陽銀監分局機房裝修及綜合布線工程原《競爭性談判文件》和招標圖紙清單中,有部分技術指標不一致個別地方描述不清晰,現作補充說明:
1、抗靜電地板高度為300mm。
2、原招標清單中機房內部電纜為VVR線纜,不阻燃。按電子信息機房設計施工規范要求選用。
3、原機房配電布線技術要求每個機柜配置兩套電源分配單元(PDU),而招標清單中沒有明確?,F(xiàn)要求施工單位設計一套對機房配電柜,保證機房UPS和市電的供應。
4、原機房配電布線技術明確2臺UPS各配1只125A/3P輸出開關,而招標清單中只有1只?,F(xiàn)由施工單位在機房配電柜上根據自己設計情況進行。
5、原機房配電布線技術要求配1路32A/3P精密空調控制開關,而招標清單中卻是2只32A/3P精密空調控制開關,精密空調網絡監控卡也為2張,一臺空調應該只需1張?,F(xiàn)由施工單位在機房配電柜上根據自己設計情況進行。精密空調相關設備均采用分局現有設備。
6、機房監控技術要求中要求1個視頻攝像頭,而清單中有2個。機房監控設施均采用分局現有設備。
7、原招標清單中要求溫濕度傳感器安裝于機柜后門,而電子信息機房溫濕度傳感器一般安裝于吊頂上,安裝于機柜后門妨礙開關機柜。溫濕度傳感器采用分局現有設備,安裝位置根據實際情況確定。
8、消防系統招標清單中明確使用分局現有設備。
9、防雷接地系統需包括室外接地極埋設工程。防雷系統和接地系統由施工單位設計。
10、原綜合布線設計說明中明確三層樓共1304個信息點(內網、外網、語音、預留各326個點),現更改為300個信息點。配線架、雙絞線、網絡模塊、面板、橋架、管材等相關設備清單根據實際情況設計配置。
11、本次綜合布線不涉及光纖。
12、本次招標是需要根據實際情況進行小部分二次規劃設計。
二○一○年五月三十一日